熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業用熱電阻安裝在生產現場與控制室之間存在一定的距離因此熱電阻溫度傳感器的引線對測量結果會有較大的影響。
目前,熱電阻溫度傳感器的引線工作方式主要有三種:
二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單但由于連接導線必然存在引線電阻rr大小與導線的材質和長度的因素有關因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合。
三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線另一端連接兩根引線的方式稱為三線制這種方式通常與電橋配套使用可以較好的消除引線電阻的影響是工業過程控制中的最常用的。
四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,爐溫曲線測試儀把R轉換成電壓信號U再通過另兩根引線把U引至二次儀表?梢這種引線方式可完全消除引線的電阻影響主要用于高精度的溫度檢測。
熱電阻溫度傳感器采用三線制接法是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分這一部分電阻是未知的且隨環境溫度變化造成測量誤差。采用三線制將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差。