壓力傳感器的記錄式校正方法
來源:東方嘉儀 www.sim-placement.com 點擊:
電流——壓力傳感器(通常也叫做I/P)常常用在利用電信號來控制氣動閥的情況下。能夠?至20mA的標準電信號變?到15psi壓強的這些傳感器在造紙、化工、提煉、食品加工等工廠中得到廣泛的應用。
同其它任何儀器一樣I/P的準確度也會隨著時間而漂移甚至是使整個單元失效。由于在大多數的控制環路中準確度是十分重要的所以這種漂移和失效會導致重大的問題。例如:一個偏離基準的I/P會使閥門部分關閉而不是全部關閉這樣就很可能發生泄漏。好的情況下只會造成產品浪費;壞的情況下就會因閥門中的液體隨體流動而造成巨大的損失和人員傷亡。類似地閥門的部分關閉還會引發其它問題;從延誤生產到影響質量等問題。正由于這些問題所以I/P和其它的儀器一樣需要定期進行校正。
I/P校正的傳統方法
典型的I/P校正過程需要兩種儀器:壓力計或壓力校正儀、電流源或電流校正器。需要對其它的儀器(如電流到頻率轉換器或溫度傳感器)進行校正的技術人員可能還需要另外一些測試和信號源儀器如頻率計或溫度校正器。如果既要校正儀器又要給失效單元排錯的話就需要在測試儀器中加上數字萬用表。為了滿足這些要求技術人員最終將不得不在不同的儀器間玩魔術似的擺弄或是經常往來于儀表商店。
校正過程本身包括許多步驟。首先技術人員作As Found測量:給I/P加上特定的電流然后記下輸出壓強。如果這些測試顯示I/P已超出容差范圍之外技術人員就開始調零、調滿度并作線性調整。重復上述步驟多次直到傳感器達到容差范圍之內。一旦傳感器工作在正常范圍內技術員就開始作As Left測試其中包括在每個測試點上加最后一輪的電流源并測量出壓強值。
使工作變得更復雜的是需記錄每次測試的結果。例如國際質量標準ISO9000就要求記錄下所有的儀器校正結果。同樣的屬于FDA、EPA、NRC和OSHA授權的工廠也必須滿足制定標準文件的要求。
這種記錄工作是十分繁瑣的它要求技術員必須能夠靈活處理紙、筆和儀器的關系有時候還需要中斷校正工作以便及時記錄下測試結果。此外技術人員通常還需要計算出每個測試中錯誤的百分比并加以記錄。這不僅很枯燥而且易于出錯這種錯誤可能會導致儀器工作在正常范圍以外。最后技術員一回到工作間就必須開始抄寫所有的現場記錄。這樣又引入產生進一步錯誤的可能性。
對一個熟練的技術員來說每個I/P的校正過程需要10到30分鐘此外還需加上在工作間中完成整個記錄的5到10分鐘。
一種更好的方法:
Fluke 701/702
現在有一種十分簡單的I/P校正方法。新型Fluke701和702記錄式校正儀(圖1)在四個主要方面簡化了技術員的校正過程:
1.減少了對多種工具的要求701和702能夠尯強、溫度(熱耦和RTD)、電壓、電流、阻抗和頻率等進行校正因而可滿足技術人員進行各種儀器校正的所有要求。它還能同時用來進行排錯且技術員無需使用萬用表就能由校正轉到排錯。
2.可以實現自動測試
只要技術人員輸入一些關鍵的信息其中包括初始值的高低端值、測量的高低端值、容差和測試點數校正器就能自動的進行As Found和As Left測試。這樣就節省了技術人員的時間并減去了手工輸入每個測試點值的麻煩。
3.自動計算誤差的百分比
701和702能夠自動的計算每次測試的錯誤百分比并根據技術人員所輸入的容差值來判儀器是工作在正常范圍還是超出容限范圍。這種自動能力不僅節省了時間還能保證結果的準確度。技術人員只需要看看屏幕上顯示表格中的結果就可以知道I/P是否在政黨范圍內工作。如果不在正常范圍,還可知道何處超出了容差范圍。
4.自動記錄結果
701和702能夠自動地記錄和存儲測試的結果。701可存儲一天的工作而702則可以存儲一周的工作;氐焦ぷ鏖g后技術員只需重新調出屏幕所顯示的結果并把它們拷貝到校正表格上;或者是使用702和Fluke的基于Windows的DPC/TRACK軟件把結果下載到PC上并以自動的方式完成表格。
使用701和702輸入測試參數和執行As Found及As Left測試的這一整體過程所需的時間僅5分鐘其中還包括記錄過程。對一個繁忙的儀器技術人員來說這些時間上的節省就意味著工作效率的大幅增加。
701和702是專門為生產加工工業所設計的適用于惡劣現場作業的工具。無論是潮濕的氣候、粗暴的操作還是惡劣的工廠環境它均可提供準確、可靠的性能。
容易使用
使用701和702校正I/P是比較容易的。只需要將I/P輸入端接至701或702的電流源端將I/P的輸出線聯接至一個Fluke-700P壓強模塊上就可以了。
如要進行As Found測試先按下As Found鍵然后屏幕上就會揭示輸入各步的壓強和電流的0%和100%的值需要校對的測試點個數以及允許容差的百分比再按下自動測試鍵自動測試就開始了。它將自動地加上每個特定的電流測量出每個輸出壓強值計算每種情況的誤差百分比,記錄下結果并標出超出容差范圍的部分。整個過程只需要2到3分鐘。
如果測試的結果中有超出容差范圍的就可以按下調整鍵輪流選擇適當?shù)逆I(0%、100%、50%)以進行必要的調整。然后再按下As Left和自動測試鍵自動記錄As Left測量結果。由于校正器可以記住前面的參數這次就不必再輸入?shù)了。
最后校正器將提示你輸入記錄號、儀器的序號和你的操作密碼這樣就可以將某套測試結果和特定的儀器聯系起來以便將來識別,F(xiàn)在你就可以轉向下一個儀器的校正。
靈活的PC接口
使用702和可選項DPC/TRACK軟件可以用電子化方式在校正器和PC之間進行信息傳輸。這種通信能力不僅通過自動完成記錄過程來節省時間還可允許你以標準ASCII格式從現有的數據庫中輸入、輸出信息。例如在一天的開始管理員將今天要校正的傳感器的記錄號以及校正程序遠程加載到每個技術人員的校正器中。這樣就節省了技術員手工輸入數據的時間且不必要參考寫好的說明。同樣的如果你的部門使用數據庫來跟蹤每個傳感器的校正狀態你就可以在每天的工作結束前從702中下載數據并輸出到你的數據庫中從而實現數據庫的自動更新。
DPC/TRACK還可迅速地產生簡明、分步的校正指令。這些指令不僅能夠滿足IS9000的要求還要確保技術人員遵從工廠的特定程序。建立校正程序十分容易只需點一下702面板上的PC圖象就好象在親自操作702一樣。
利用DPC/TRACK的文本功能可以在校正程序的前后增加自己的特殊指令。例如可以增加打開指令來告訴技術員在何處能夠找到傳感器、如何隔離和斷開它以及如何掛接測試儀器。類似地也可以增加解釋如何關斷測試儀器、重新連線以及使儀器返回原狀態的關閉指令。
DPC/TRACK帶有內置的標準報告可以將其打印出來以用來為校正數據提供硬拷貝記錄。也可以用ASCII格式將校正數據輸出到數據單或者數據庫應用軟件中;在那里不僅能夠打印出常規的報告還可以對數據進行分析。
方便的排錯功能
當你接到一個修理電話時701和702還可以兼作儀器排錯工具這樣就省去了回工作間拿附加的檢測和校正儀器的麻煩。它們具有數字萬用表的所有功能能夠測量最大到300V的AC、DC電壓、最大到110mA的DC電流、最大到50KHz的頻率并可測量電阻此外還驗證連續性。
例如假設你要對一個功能不正常的I/P進行檢查(如圖2所示)操作員說閥門已經關閉但是控制器顯示閥門是半開的你首要的任務就是確定I/P本身是否是問題源。首先將I/P的輸入端連至701或702的電流源端I/P的輸出端連至701或702的壓力模塊;然后就象前面作I/P校正那樣加上不同數值的電流并測出壓強。如果每種數值的輸入電流輸出壓強值都保持正常就說明問題不是出在I/P上。
問題的另外一個原因可能在控制器。它可能會輸出錯誤的電流信號。你可以按照下面的步驟來檢驗這種可能性;先去掉一個引線將701或702和控制器的輸出端串聯起來然后用701或702的電流測量功能測出輸出電流。
如果問題既不是出在I/P也不是出在控制器那么你下一步該作的就是檢測閥門看它是否接受到正確的壓強信號。你可以將閥門連接到I/P的輸出端或者是將閥門的反饋放大器連接到701和702的壓強模塊它將顯示閥門實際受到的壓力。
如果作用在閥門或閥門的反饋放大器上的壓強不正確而I/P輸出的壓強卻是正確的這就說明管道系統和裝配部件存在泄漏。利用一個低廉的手動閥門和T型接頭(共需花10到15美元)就可檢驗出管道系統和裝配部件的有效性。首先斷開I/P與管道系統的連接將手動閥門連接到兩者之間。
將T型頭連接在手動閥門之后T型頭的一端連接到701或702的壓強模塊另外一端連接接到所要測試的線路。連接如圖3所示。
一旦線路中的壓強達到穩定你就可以關閉手動閥門停止I/P方向來的任何空氣流動然后用701和702的壓強測量功能來監視線路的壓強。如果不存在泄漏線路的壓強會保持穩定。如果線路壓強連續地下降就肯定存在泄漏。為了解決這個問題你就必須擰緊裝配部分或更換管道系統。
在某些情況下I/P經常被用在溫度控制環路中。在這種控制環路中主要用蒸汽流來控制環路。如圖4中所示一個環路組成主要為:一個用來測量溫度的熱耦或RTD、一個給控制器傳輸電信號的溫度傳送器一個將控制器輸出信號變為壓強的I/P以及一個控制蒸汽流動的氣動閥門。
如果I/P、控制器給I/P的輸出以及加在閥門上的輸入壓強都被測過下一步就是用701或702的電壓測量功能測量控制器的輸入電壓?刂破饔芍甘静糠趾涂刂撇糠纸M成因而必須對兩者都檢測。如果指示器的指示與701與702的測量電壓相符就說明這部分工作正常。
如果控制器確實在控制但存在偏差(例如設置點為50%而儀器卻控制在52%)問題就可能在于控制器沒有校正。為了驗證是否為這種情況應該用701或702對控制器作一次校正在每個測試點上加上電流并測量電壓。如果經過校正控制器還沒有減小偏差,testo330煙氣分析儀問題就可能在于內部控制模式需要進行元件級的排錯。
如果發現控制器也沒有問題下一步的工作就是檢測溫度傳送器的校正。這時只需正確的選擇701或702的溫度源模式(熱耦合或RTD)并同時測量溫度傳送器的輸出電流即可。
節省大量的時間
701和702可以在許多方面節省時間。它可以根據你的說明自動的進行校正而不需要手動輸入每個測試點的源值和測量值;還可以自動計算誤差的百分比在節省時間的同時保證了準確度。它除了能夠在實質上校正加工過程中的各種儀器以外還能對不同的誤差進行排錯所以不需要為附加的測試和測量儀器而返回工作間。它們可自動記錄結果因而你就不必中斷校正過程而去進行現場記錄。此外如果你使用702和可選項DPC/TRACK軟件它還可以為你自動填寫一些必要的報表。
由于要奔忙于大多數的儀器商店許多儀器測試人員都抱怨他們沒有足夠的時間進行他們所必須作的預防性的維護工作主要是因為忙于到處“滅火”?01或702的出現則解決了這個問題。它能使技術人員抽出時間合理安排好各項工作而不必總是處于滅火救災的狀態。
|
|