如何用F43B測量電能千瓦時(kWh)
來源:東方嘉儀 www.sim-placement.com 點擊:
問題:
用戶經常會問:如何通過F43B測量電能(KWh)?對于用戶來說,千瓦時的測量是經常會遇到的問題。
解答:
對于恒定負載,僅僅測量功率就可以知道在一小時內可以消耗多少電能。例如60W的電燈泡,使用一小時會消耗60Wh;使用500小時就會消耗60×500=30kWh。
對于臨時性負載或變化的負載,就需要使用F43B的記錄模式來記錄對應時間的電能。
-
最簡單的方法就是記錄瓦特1小時,那么WAVG讀數就是kWh。
-
如果負載僅僅接入2分鐘,你可以設定記錄時間為4分鐘,那么WAVG讀數就是在這4分鐘內的平均功率。如果你想用kWh表示,就可以用WAVG讀數來除以15,(即將4分鐘的平均功率折算成60分鐘的平均功率——Wh)例如一個6kW的負載接入2分鐘,當記錄4分鐘時WAVG讀數為3kW,這等于0.2kWh(3000/15=200Wh)
-
如果負載接入6小時,你可以使用8小時記錄時間。WAVG讀數就是在這8小時內的平均功率,再用WAVG讀數乘以記錄時間就可以得出消耗的電能——kWh,所以在此期間內的kWh就是WAVG讀數乘以8小時。
應用
在展覽會、工地等場合有一些臨時負載需要很大的電能,而這些臨時性的大電流是不能直接從配電系統獲得的,這時候就經常會用到柴油應急發(fā)電機。
圖上的人想知道在一段時間里他通過柴油發(fā)電機提供了多少電能,這樣就可以進行正確的收費。他可以簡單地根據消耗的燃料來計費,但為了拿出證據,他通過上面描述的那樣使用F43B來測量kWh。但是,當遇到功率因數較低的時候和尖峰負荷(可能是來自電動機和桶流)的時候,那會有一些問題。因為如果僅僅根據kWh收費是不準確的,二是他的發(fā)電機必須可以產生無功功率。而且它的電纜必須根據尖峰電流設計。所以在記錄kW的同時記錄kVA是很有道理的,記錄屏幕可以記錄兩個參數,通過定位光標,可以顯示帶日期和時間標志的尖峰kVA。,
|