聯系我們 |
|
|
|
當前位置:首頁 > 技術文章 > FLUKE 6100A 功率標準源 |
儀器技術文章 |
FLUKE 6100A 功率標準源
來源:東方嘉儀 www.sim-placement.com 點擊:
全面驗證和校準功率及電能質量測試設備的系統
介紹
電力工業的結構調整和全球電力交易的快速增長導致電能質量變化的可能性驟增。一些不希望出現的現象如諧波失真、噪音、閃變、驟升驟降等現象在目前的電網中普遍存在。目前的測量技術由于缺乏高效準確的標準來校準電能測量儀器而受到阻礙。
隨著6100A功率標準源的推出福祿克公司精密測量部提供一種高準確度的可擴展的電能測量校準工具系統可以滿足全球電力市場的測量校準的新需求。
首臺真正的通用功率標準
使用FLUKE6100A功率標準源這一高準確度的儀器各種電能和電能質量測量設備都可以實現檢測、驗證和校準工作。那些影響電力質量的現象可以單獨地或同時地產生出來來檢測這些設備在真實條件下的工作能力。6100A提供以下幾種精確可控制的標準源:
· 純正弦波功率
· 帶諧波失真的功率
· 用戶定義的驟升驟降
· 用戶定義的閃變
6100A系統可以由單相至四相組成用戶可以根據需要組建自己的系統, 而擴大系統也非常簡便。6100A是一個主機單元它提供單相功率標準并且控制其它輔助單元組成單相至四相系統。6100A可以設定成適合全世界范圍內使用的不同電壓和頻率用戶可以根據自己的測量需要選擇設定相關數值。WINDOWS用戶界面提供了用戶熟悉的命令和設定方式減少了用戶培訓。
綜上所述,KIC爐溫測試儀6100A是市場上第一臺完整的功率標準系統用戶可以用它來驗證和檢測自己設計、生產、校準的電能測量儀器的準確度。它是校準功率表、功率因數表、電能質量分析儀、電能記錄儀和其他帶有電能質量測量功能的分析儀器的理想標準源。
用戶
具有功率和電能質量測量要求的用戶主要在以下四個廣泛的領域:
1. 需要在產品設計和生產測試中進行驗證、測量的電能測量產品制造商。他們的產品包括:功率表(瓦特表)、功率因數表、電能質量分析儀、電能記錄儀、收費計量表和帶有電能質量測量功能的功率表。
2. 提供測量指導和溯源的驗證和標準機構。(如:CSA, NIST, KEMA, NPL).
3. 需要檢定正在使用的電能測量設備性能的用戶。其中包括電能提供商和像大項生產企業這樣的大用電量用戶。
4. 為市場提供校準和溯源服務的第三方校準機構。其中包括:國家實驗室、其他參考標準組織和第三方校準服務公司。
在這些用戶群中,常在以下三方面需要廣泛使用功率標準源:
· 開發設計(設計驗證和定型驗證工作)
· 生產測試(測試生產的每件產品)
· 傳統校準工作
電能市場中的新挑戰
近年來隨著對更好質量、更可靠的電能需求增長測量功率和電能質量的重要性也迅速增加。但測量工作卻被一些市場變化大打折扣了。電力工業的結構調整導致電力供應被分割成許多部分產生了更多的供應/需求關系和買賣交換活動。因而類似確定買賣的電能質量是否達到預先設定的標準數量是否正確這樣的要求越來越多。
當結構調整導致更多的供應商加入到變電和供電系統時像諧波失真、噪音、閃變、驟升驟降等不希望出現的現象在電力供應網中越來越常見了。這些現象的增加會導致總負載的增加并變得更加非線性。因而產生以下兩個新的測量需求:
· 使用一致的可信賴的辦法測量這些現象。
· 在新的測量條件下進行的測量依然是準確可信的。
電能質量退化的影響
電氣和電子設備正逐漸變得越來越容易受到電源的影響。隨著處理器速度的增加、總線帶寬的增加、系統電壓的降低和復雜性的增大設備對電源噪音和帶污染電源的抵抗性越來越低。同時受到低劣電能質量破壞、危害、影響的設備、生產過程正呈指數增長防止這種危害變得極為重要。例如基于互聯網業務的AMAZOM.COM公司估計由于計算機設備不能正常工作所帶來的損失達每小時10萬美元。另據APC(美國一家不間斷電源供應商)的調查顯示由于電源問題造成的數據損失是病毒的5倍而且是僅次于盜竊的第二大硬件損失原因。
隨著電力網絡的調整和重組大量負荷和非線性負載的增加這個問題將更加嚴重。
目前的技術缺乏準確度和可信性
目前存在一些防止和減輕電能質量問題和可靠性問題的解決方案。所有這些方案都涉及到電能質量測量問題不論是事前、事后或者是在線條件下測量數據都被用來分析問題。為滿足對測量儀器的需求出現了種類繁多的測試設備它們提供一定的測量量程、特性和指標來滿足一些特定的用戶需求。但目前的絕大多數電能測量儀器是設計用來測量純正弦波信號的在實際應用到被擾動的電網時它們的性能是不可知的無法驗證和值得懷疑的。一些廠商正在開發新型的測量工具如閃變表或在產品中應用數字表中的一些新技術。不管是特意還是隱含他們都宣稱這些儀器在所有條件下都能準確地測量出給定的數值。我們需要測試和驗證這些設備的性能是否能達到生產商公布的技術指標和各種主管部門的要求。在新產品開發驗證階段產品生產加工階段和產品使用期間的維護過程中也需要這樣的驗證。但直到現在還沒有一種精密、準確、具有溯源性的可設定擾動的電能標準來判斷測量工具的準確度。
結論
電力工業的結構調整使電能的交易急劇增加大量的供電商加入到全球的變電和輸電系統。隨著供應商的增加,一些不希望出現的現象如諧波失真、噪音、閃變、驟升驟降等現象也常在電網中出現。這就增大了對電能質量測量的需求不但要測量出這些現象的數量還需確定傳統的電能測量方法是否精確可信。
全球測試和測量設備的領導者福祿克公司推出FLUKE 6100A電能標準這是第一臺真正的通用電能標準。它改變了傳統的校準方式準確度不足且完全依賴于純正弦波信號而不能反映實際電能特性的問題。
FLUKE 6100A是多相、高準確度、可信賴的功率信號和電能擾動標準源。它是市場中首臺保證電力測量儀器準確度和溯源性的完整系統。它為設計、生產、驗證和校準電能測量儀器以及大量使用電能測量儀器的用戶提供了最強有力的支持。
|
|